上電前檢查
檢查沒有雨水侵入;檢查電器元件表面沒有冷凝水凝結;
檢查開關、線路正常;
檢查油位正常;
檢查水位正常(水冷電機);
檢查儲氣罐冷干機精密過濾器06的手動排污閥正常并關閉。
上電后檢查
檢查顯示屏顯示正常;檢查電壓相溫度壓力指示正常;
檢查儲氣罐冷干機精密過濾器的自動排污閥動作正常。
啟動注意事項
有冷干機吸干機等后處理設備的請首先啟動后處理設備;用點動的方式點動主機(當機房溫度低于8°C時,請按屏幕提示執行低溫預熱啟動程序);
調低頻率,以30%左右的額定頻率和壓力運行10分鐘,檢查風扇等部件運行正常;
待溫度穩定上升至80°C時,將頻率調回到額定頻率運行;
全部打開空壓站出口閥門,開始正常供氣。
點啟動方法
按下啟動鍵,空壓機運行5秒后按急停按鈕停機,等待半分鐘后再次重復以上點動步驟3-4次后才能正常啟動空壓機,同時也要注意觀察啟動運行時的顯示溫度,若溫度急劇上升且快速超過100°C時應立即按緊急停機按鈕停機,重新點動2-3才后再次開機,以避免機頭缺油卡死情況。對于有油螺桿機,停機時間超一個月的,請在?dòng)前從進氣口加入1-2升的螺桿機油,再執行以上啟動步驟。
文章轉自:http://kyjbk.com/2516.html