18+xxx欧美,中国字幕在线看韩国电影,精品国产三级a在线观看网站,欧美大胆人休艺木写真

關于我們 聯系我們 網站地圖 阿特拉斯·科普柯空壓機安徽代理商——柯森壓縮機械有限公司官網
阿特拉斯 · 科普柯空壓機、真空泵、鼓風機、干燥機整套系統集成供應商
全國咨詢熱線:4006160889
您的位置:主頁 > 資訊中心 > 技術支持 >

冷干機高低壓不穩定的原因有哪些?從這4個方面進行檢查

作者:阿特拉斯科普柯來源:未知時間:2024-06-30 17:27:35 次瀏覽

信息摘要:

冷干機高低壓不穩定的原因有哪些?從這4個方面進行檢查

      我們在使?a href="http://www.gxdctz.com/pro/pro4/">冷干機的過程中是不是經常會出現高低壓不穩定的情況,那么都是哪些原因造成的呢?阿特拉斯空壓機工程師建議大家從這4個方面進行檢查。
      蒸發溫度太低,如果出現這種情況情況那么設備的蒸發壓力就會低于正常值,如果設備在設計和制造過程中沒有出現設計或者制造缺陷,那么引起這種情況的原因主要有:
      1、設備的冷媒系統中出現了泄漏情況。
      2、壓縮氣體中含油量大導致換熱面上附著了一層潤滑油從而影響傳熱效果。
      3、蒸發器的表面結霜從而影響傳熱效果。
      4、冷干機的負荷太小或者旁通閥開啟太小。

      蒸發溫度太高,冷干機的蒸發溫度是隨著壓力增加而升高,引起壓力增高的原因主要有:
      1、冷媒系統出現故障(冷媒介質沖入量太多或者冷凝器散熱不良)。
      2、進入冷干機的壓縮空氣溫度太高。
      3、空壓機排出的壓縮空氣壓力太低。
      4、冷干機的負荷超過廠家設定的額定值。
      回氣壓力太低,引起這種情況的主要原因有:
      1、冷干機的負荷太小。
      2、冷門系統或者管路等出現泄漏情況。
      3、冷媒介質沖入量太少。
      4、壓力開關或者自動排水閥出現損壞。
      5、設備的工作環境溫度太低。
      6、冷卻水太多或者太少。

      排氣壓力太高,如果是風冷型干燥機引起的原因主要有:
      1、冷媒充注過多,使傳熱面積減小。
      2、冷卻風扇的排風量太小。
      3、壓力開關損壞。
      4、冷凝器傳熱面積不夠。
      5、有空氣進入冷媒系統中。
      6、環境溫度太高或者工作環境通風條件差。
      7、冷卻器表面有大量灰塵沒有及時清理。
返回列表 本文標簽: